wstecz Jak podpi望 wentylator zasilany z 3F do sieci 1F ? |
|
|
Mam wentylator dachowy o mocy 0.75 kW 1400 obr . Zasilany z 3 Faz .Okazuje si� ze na obiekcie nie ma zasilania 3 fazowego jest tylko 230 V czy mo積a to jako嗆 „obej嗆 „ ?
|
|
Je瞠li silnik w wentylatorze mo積a podpi望 w tr鎩k徠 (3x230V) to tak jest taka mo磧iwo嗆 .Trzeba to sprawdzi� na tabliczce znamionowej silnika lub w dokumentacji wentylatora .
W闚czas do zasilania i przy okazji regulacji obrot闚 mo積a zastosowa� falownika zasilany z 1F (230 V) kt鏎y na wyj軼iu ma 3X230 V np. firmy LG/LS SV008IC5-1F - koszt ok. 500 z� . |